土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一类高层喷淋消防布置问题

一类高层喷淋消防布置问题

发布于:2005-09-06 09:37:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范规定 一类高层 中危2级喷淋。
规范说 喷头保护面积是11.5米 正方形布置,边长为3.4米
矩形布置,最大边长为3.6米

我按照3.6×3.2矩形布置了喷头,符合此规范,可是消防大队要求必须按照3.4×3.4布置

我想问问各位,我3.6×3.2布置 有错了没???

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • lynnkyo99
    lynnkyo99 沙发
    多和消防的人沟通下,毕竟是他们说的算啊。
    2008-04-24 09:56:24

    回复 举报
    赞同0
  • zzwxf1986
    zzwxf1986 板凳
    挺好
    2008-04-23 15:46:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

厂区的室内外消火栓怎么考虑?

一木板厂占地2万平方米,厂区内有一个1730平方米厂房(一层钢结构),两个860平方米厂房(一层钢结构),一个待建六层办公楼(占地720平方米)和一个待建三层宿舍楼(占地380平方米)。请问各位高手,室内、外消火栓系统怎么考虑?厂区周围无市政管道,厂区内只有一口井。急需答案,请各位帮忙!

回帖成功

经验值 +10