一木板厂占地2万平方米,厂区内有一个1730平方米厂房(一层钢结构),两个860平方米厂房(一层钢结构),一个待建六层办公楼(占地720平方米)和一个待建三层宿舍楼(占地380平方米)。
请问各位高手,室内、外消火栓系统怎么考虑?厂区周围无市政管道,厂区内只有一口井。
急需答案,请各位帮忙!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • awaterbird
    awaterbird 沙发
    又学到了东西了!
    2005-09-08 16:43:08

    回复 举报
    赞同0
  • fzcymsdsj
    fzcymsdsj 板凳
    做水泵方案比较好,高位水箱结构上可能不好做
    2005-09-07 21:24:07

    回复 举报
    赞同0