直埋式预制保温管,使用5、6年后,在混凝土固定支墩处,钢管与混凝土结合处发生严重腐蚀漏水故障,并且在不同的管段,不同埋深、不同的地质环境下都有发生。而且都在供水管道上出现(120摄氏度),回水管道(80摄氏度)却没事。我们分析是结合处有地下水不断渗入,遇到高温管道汽化,水浓缩后产生电化学腐蚀造成的。不知道这个分析原因对不对,如果是这个原因,请各位老师给个建议,修复施工时如何处理这个缺陷?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
elingcat
沙发
支持楼上的,我做的闭式系统也是这样的,无论开闭式都会出现开泵后吸入口压力骤跌的现象,这个其实很简单,动压和静压的区别,而且这个是开始系统,你的14.5m就代表你系统水泵和冷却塔的高差=静压值,这之间的动静压的关系,你再去看看书吧,我也记得不大清楚了。