土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 直埋式一次热力网问题

直埋式一次热力网问题

发布于:2010-05-27 11:46:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
直埋式预制保温管,使用5、6年后,在混凝土固定支墩处,钢管与混凝土结合处发生严重腐蚀漏水故障,并且在不同的管段,不同埋深、不同的地质环境下都有发生。而且都在供水管道上出现(120摄氏度),回水管道(80摄氏度)却没事。我们分析是结合处有地下水不断渗入,遇到高温管道汽化,水浓缩后产生电化学腐蚀造成的。不知道这个分析原因对不对,如果是这个原因,请各位老师给个建议,修复施工时如何处理这个缺陷?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • c0709150201
    c0709150201 沙发
    yang88li88 发表于 2010-5-28 10:39 不送点礼物上来,高手们不出手,先收下,谢谢
    2014-10-21 09:00:21

    回复 举报
    赞同0
  • qianbochenhong

    自己顶一下
    2014-10-19 20:29:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多