消防用电设备应采用专用的供电回路说明

发布于:2010-05-27 11:23:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《高规》中9.1.3 消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。条文说明是这么说,而消防用电设备,必须继续有电(不能停电),故消防用电必须采用单独回路,电源直接取自配电室的母线,当切断(停电)工作电源时,消防电源不受影响,保证扑救工作的正常进行。那么我的是15层高层,纯住宅没有地下室,消防备用配电我只设总的两回路进再分到末端切换,这样跟规范有冲突么?请教一下高手

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ahha2001cn
    ahha2001cn 沙发
    可以的,也不一定就必须双电源,二级负荷双回路也够吧。只不过在线缆敷设的时候注意说明相关要求就行了
    2011-01-18 13:44:18

    回复 举报
    赞同0
  • woheni2010
    woheni2010 板凳
    学习了 我是设两个总箱 总箱放射至末端切换想 ok?
    2011-01-17 18:13:17