发布于:2010-05-27 11:18:27
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
工程慨况:本工程为地下一层(半地下层),地面十五层钢筋砼框架-剪力墙结构住宅楼。砼采用商品砼(泵送)。建筑面积为8600平方米。于2009年12月1日开工,现已施工至五层楼板。其中,一层梁砼设计强度为C35,于2010年2月5日浇筑,现发现一层楼板存在开裂渗水,
检测结果:所检10根一层梁经钻芯修正后龄期砼强度值为43.1MPa~57.8MPa,均达砼设计强度等级C35。
经钻芯检测,由于部分构件的测区砼强度换算值超过60 MPa,无法按批推定。依据是?是否影响结构安全?
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报