正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(25 )
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.16 万条内容 · 2195 人订阅
阅读下一篇
论文简介: 钢筋混凝土框架结构在现实中得到大量的应用,在此分析了钢筋混凝土框架结构设计中应注意的几个问题:(1)抗震 等级的合理确定;(2)框架结构薄弱层的判定与处理;(3)楼板开大洞结构计算时应注意的问题;(4)基础系梁的设置;(5)部分参 数的合理选用等,可供工程设计时参考。 附件名:20105271274927673626.zip 文件大小:339K (升级VIP
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
h286005875
沙发
高规,5.3.4 在内力与位移计算中,可考虑框架或壁式框架梁柱节点区的刚域(图5.3.4)影响。
2010-05-29 21:02:29
赞同1
-
smart98
板凳
个人认为用PKPM软件进行设计的混凝土框架都可以考虑刚域的影响,因为PKPM取用的弯矩设计值是到节点的,考虑刚域后弯矩输出算到柱边,比较符合实际情况.有人认为这样会导致梁配筋偏小不安全,而目前的情况是梁的配筋不是不安全,而是太大,这从最近的几次地震震害可以看出来,框架在地震中的表现并非我们预期的梁出现塑性铰,而是很多情况出现了柱铰.故考虑刚域影响后适当减小梁的计算钢筋是不存在安全问题的.当然了,这只是个人看法
2010-05-28 10:34:28
赞同1
加载更多一般多层不需要考虑,只有当高层中柱子很大,比如1400X1400的柱子时才考虑一下。