求助:空调水系统冷冻水、冷却水循环泵的位置及方向
求助:空调水系统冷冻水、冷却水循环泵的位置及方向
求助:
冷冻水及冷却水循环泵的位置应该是在空调机组的回水侧还是供水侧,泵的出水方向是从空调机组中吸水还是往空调机组中打水。
本工程7层,采用水冷螺杆机组,冷却塔设置在楼顶。设计平面图纸上冷冻水及冷却水都是在回水管,即从机组吸水,但是系统图纸是安装
在空调机组供水,即往机组中打水。
高手指教,到底是那种正确!!!!!!!
发布于
2010-05-27 10:59:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
liwangy
10#回答的很全面,赞:)
2013-12-06 09:30:06
来自 PC
评论
举报
璇宝妈
1、一般来说,制冷机设在水泵出口段,这样流过制冷机的水流会比较稳定,对制冷机也是一种保护;
2、当建筑高度较高,制冷机承压较大时,则为了避免制冷机承压能力提高,提高初投资,会将制冷机放在水泵吸入段;
赞成
2010-06-18 09:56:18
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
jtzysj
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
5
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.69 万条内容 · 800 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(11 )
2、当建筑高度较高,制冷机承压较大时,则为了避免制冷机承压能力提高,提高初投资,会将制冷机放在水泵吸入段;
赞成