打个比方:一竖直金属管离设备3M距离。当雷电流经过金属管泄流到大地。。这时地面就会产生很高的地电位。然而设备出过来的电压只有380V,而且设备也接地。这种情况下。地面的高电位和电源的380V就会产生很高的电位差。这时地面的高点位就会击穿设备绝缘!从而损坏设备。在这种情况下。应该采取什么样的措施?
我个人认为应该在设备处安装一电涌保护器!因为它在地电位反击回来的时候能起到瞬间遏制的作用。从而保护设备绝缘不被击穿!
各位朋友。你们怎么看?希望提点意见!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wwgliet
    wwgliet 沙发
    同意5楼意见!
    2010-07-16 14:06:16

    回复 举报
    赞同0
  • njwanyun
    njwanyun 板凳
    等电位的目的就是减少电位差。。。。
    2010-07-14 04:21:14