发布于:2010-05-26 21:45:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
今天很荣幸的参加了本项目的消防验收,经过如下:
1.公司领导派美女专程去消防大队迎接检查团队;
2.消防局来了3男1女,很牛B的样子啊,拿着厚厚的规范,下车有人开门上车有人护头
3.来到会议室,我靠,鲜花、水果、饮料、小吃一应俱全,就差裸女伺候了
4.介绍项目情况,期间有事听了几句就出来了,真是眼不见心也烦啊
5.会议简短结束后,一行若干人员陪同到车间检查,摸摸这看看那,检查了一个应急灯、试验了一个手报、查了一个烟感探头及按了一下消火栓箱内的起泵按钮,喷了几滴脏水。
6.回到会议室提了几点意见,散会
7.已到中午12点,美女送检查团队离开公司,去什么地方咱不得而知,咱得回食堂吃饭。
意见我大概记了一下,请大家发表一下看法,并帮忙出出主意我改怎么整改:
1.感烟探头与屋顶的距离太远,现场检查大约 有250mm左右,要求不能大于200mm,不知是否有这样的规范规定?
2.疏散指示灯采用的是蓄光发光型产品,类似荧光粉的东西,不用接电源,这种东西已经淘汰,不能使用,必须用消防认可的带蓄电池的指示灯。
3.没有试验切非连锁,要求有火灾报警后切断所有非消防电源,应急灯点亮。
对于第三点我想解释一下,他们要求切非后包括生产电源都要切掉,当时部分工段还在调试,不可能让他切掉,而且在图纸上也没有设计这种连锁,我现在很迷惑,何为消防电源,何为非消防电源?无论什么 火情都要连锁切掉生产电源吗?那只能从变压器高压侧连锁切掉动力电源了。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • a317630398
    a317630398 沙发
    消防设备由给排水和暖通的专业提供,切非时候除了消防电源全部切除
    2017-11-23 19:18:23

    回复 举报
    赞同0
  • zhy8340
    zhy8340 板凳
    二.屋顶有热屏障的情况下,尚应满足《火规》表8.1.11的要求
    表8.1.11 感烟探测器下表面至顶棚或屋顶的距离..
    探测器的安装高度h(m)



    感烟探测器下表面至顶棚或屋顶的距离d(mm)
    顶棚或屋顶坡度θ
    θ≤15°
     15°<θ≤ 30°
    θ>30°
    最小
    最大
    最小
    最大
    最小
    最大
    h≤6
    30
    200
    200
    300
    300
    500
    6<h≤8
    70
    250
    250
    400
    400
    600
    8<h≤10
    100
    300
    300
    500
    500
    700
    10<h≤12
    150
    350
    350
    600
    600
    800
    2017-10-11 10:08:11