老式楼房1层,原来的接地可能不可靠(用万用表测相线和地线,电压只有80V)。现在想在院子里,挖个坑,放个铁块,引出根地线,和原来的插座中的地线相连,可以吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
yunlj
沙发
有个疑问,问什么选C65L呢?分断能力要那么高么(15000A)?每次我看图纸,设计院用C65H我都觉得高(10000A)。
2010-06-01 09:30:01
赞同0
-
yunlj
板凳
160A和250A是断路器的壳架电流,脱扣器的额定电流时可调的,比如200A、225A等