能重复接地吗?
能重复接地吗?
老式楼房1层,原来的接地可能不可靠(用万用表测相线和地线,电压只有80V)。现在想在院子里,挖个坑,放个铁块,引出根地线,和原来的插座中的地线相连,可以吗?
发布于
2010-05-26 22:35:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
tdming
TN-C-S 系统中PE线可以重复接地。
2015-10-20 11:49:20
来自 PC
评论
举报
weifanghlx
老的住宅楼线路改造时都单独敷设了接地线,这种接地不叫重复接地,而是独立保护接地,这类接地的接地电阻按要求应小于或等于4欧。你也不要将原接地体废掉,新老接地体间应拉开3米以上的距离,然后用扁钢接连,因为你只埋一块铁很难达到要求,扁钢可作为水平接地体辅助一下。然后最好借个接地电阻测量仪测一下你做的这个接地体的电阻值。
2015-10-20 11:19:20
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wnkyy
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
6
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
-
tdming
