老式楼房1层,原来的接地可能不可靠(用万用表测相线和地线,电压只有80V)。现在想在院子里,挖个坑,放个铁块,引出根地线,和原来的插座中的地线相连,可以吗?

全部回答(9 )

  • tdming
    TN-C-S 系统中PE线可以重复接地。
    2015-10-20 11:49:20 来自 PC 评论 举报
  • weifanghlx
    老的住宅楼线路改造时都单独敷设了接地线,这种接地不叫重复接地,而是独立保护接地,这类接地的接地电阻按要求应小于或等于4欧。你也不要将原接地体废掉,新老接地体间应拉开3米以上的距离,然后用扁钢接连,因为你只埋一块铁很难达到要求,扁钢可作为水平接地体辅助一下。然后最好借个接地电阻测量仪测一下你做的这个接地体的电阻值。
    2015-10-20 11:19:20 来自 PC 评论 举报