请教关于多联机室外机导流风罩尺寸如何确定
请教关于多联机室外机导流风罩尺寸如何确定
用的是三菱16HP的室外机,现在要加导流风罩,我应该怎么确定呢?我是新手,新的不能在新
发布于
2010-05-26 16:22:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
youghurt
虽然事情过去很久了,但还是谢谢你,已经解决了,找三菱要了一本安装的技术手册,后来别人告诉我把风速控制在三到四米每秒之内就行了
2010-06-25 14:48:25
来自 PC
评论
举报
zc9186
就按照室外机出风口尺寸就没问题了,一般室外机风机风压都有几十帕。
我一般的做法是跟室外机长和宽尺寸相等来做,这样风速就不会太高,而且做起来也简单
2010-05-30 22:01:30