土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 火警规范这条是用手动还手自一体呢?!

火警规范这条是用手动还手自一体呢?!

发布于:2010-05-26 13:20:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    手动、自动的,手动:联动控制器上有联动型按钮(不是多线制那种);自动:火灾状态下,通过逻辑自动联动。
    2014-06-13 06:20:13

    回复 举报
    赞同0
  • lxq152249
    lxq152249 板凳
    应该是自动切电,并接通疏散系统。当然你也可以设置一个手动按钮来进行手动控制
    2014-06-10 15:30:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请各位前辈进来看下 关于防雷的问题

我接到一个升压站的项目,现在要做防雷布置图,对方给出了土壤电阻是 765欧姆/米 现在要用2.5米的角钢(规格50X50X5)做接地极 但是我不知道 铺多少根才会把接地电阻降至 0.4欧姆 所以请哪位前辈 朋友 给个简单的算法

回帖成功

经验值 +10