我接到一个升压站的项目,现在要做防雷布置图,对方给出了土壤电阻是 765欧姆/米 现在要用2.5米的角钢(规格50X50X5)做接地极 但是我不知道 铺多少根才会把接地电阻降至 0.4欧姆

所以请哪位前辈 朋友 给个简单的算法

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wlszjs
    wlszjs 沙发
    你是什么土壤呀,电阻率会这么高。一般土壤电阻率在100左右。如果真是这么高的电阻率建议要采取点降阻措施了,正常不可能做到接地电阻小于0.5欧姆的。
    升压站的接地需要做成接地网型式,接地级一般为5到10米的间隔,间隔小于5米的话不起效果的。
    接地电阻可按0.28Xp/r估算。其中p是土壤电阻率,r是接地网等效半径
    2010-06-03 06:55:03

    回复 举报
    赞同0
  • jsgcwkc
    jsgcwkc 板凳
    具体算法上与实际有差距,得根据地表土质、采用换土夯填,能有效解决地阻问题,同时,地网泄流工作时也有利于泄流