供配电技术
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
有谁知道电容器(400V)的保护国标啊?能否提供?小弟先谢过! 因我处现用DZ47-63 C63的空开保护30KVAR的电容器,没有安装限流电抗器,是否妥当?运行是否会出现问题?如何解决? 急盼高手指点!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
wqyxxy
沙发
靠低压母线的母联来实现双电源切换,只配出一条回路给二级负荷设备供电即可.
2007-05-10 09:14:10
赞同0
-
zn28
板凳
二级负荷.
2006-07-17 13:04:17
赞同0
加载更多回复 举报
可以按二级负荷要求供电.详细的可看民规范关于二级负荷要求的条文说明.
一般保证能有两个电源供电即可,末端切换不是必须的.