土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高层建筑生活水泵的负荷等级及配电方式

高层建筑生活水泵的负荷等级及配电方式

发布于:2005-09-05 11:55:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高层建筑生活水泵民规19页说明"高层普通住宅"生活水泵电力"为二级负荷,而技术措施第4页"变频恒压供水生活水泵"属于一级负荷,大家都按照什么做的?按民规来可以吗?
如果是一级负荷,那么就需要末级双回路配电,如果采用2台变压器分段运行时,一台变压器故障时用另一台变压器带负荷时切掉不重要负荷,但是要考虑这个水泵的容量,对吧?
如果是二级负荷的话,需要末级双回路配电吗?并且选单台变压器容量需要考虑二级负荷吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wqyxxy
    wqyxxy 沙发
    靠低压母线的母联来实现双电源切换,只配出一条回路给二级负荷设备供电即可.
    2007-05-10 09:14:10

    回复 举报
    赞同0
  • zn28
    zn28 板凳
    二级负荷.
    可以按二级负荷要求供电.详细的可看民规范关于二级负荷要求的条文说明.
    一般保证能有两个电源供电即可,末端切换不是必须的.
    2006-07-17 13:04:17

    回复 举报
    赞同0