有谁知道电容器(400V)的保护国标啊?能否提供?小弟先谢过!因我处现用DZ47-63 C63的空开保护30KVAR的电容器,没有安装限流电抗器,是否妥当?运行是否会出现问题?如何解决?急盼高手指点!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句2、电容器根据计算选取,另要注意的是串联电抗器后,电容器上的端电压将随所加电抗器的电抗大小而上升,电容器的耐压等级必须提高到450V以上这个电压值=系统电压/(1-电抗系数)。电容的容量也应该相应的选大点。如400V时补偿25KVA,配7%电抗,则选480V的实际配置电容=(480/400)的平方*25*(1-7%)=33.5KVAR。
3、电抗器的电抗系数根据系统谐波来选,具体计算比较烦琐,这里说不清楚。还要注意避免系统谐振