发布于:2005-09-05 09:51:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
根据规范《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)第6.1.3.3规定:顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头。
我查阅了技术措施:上面有两种边墙型喷头
1、标准边墙型喷头,它的最大保护跨度与间距
标准边墙型喷头的最大保护跨度与间距
设置场所危险等级 轻级 中I级
配水支管上的喷头的最大间距 3.60 3.00
单排喷头的最大保护跨度 3.60 3.00
两排相对喷头的最大保护跨度 7.20 6.00
注:a 两排相对喷头应交错布置
b 室内跨度大于两排相对喷头的最大保护跨度时,应在两排相对喷头中间增设一排喷头。
标准边墙型喷头,它的最大保护跨度与间距
2、边墙型扩展覆盖面喷头的保护面积和间距
轻危险等级 中I危险等级
最大保护面积 最大间距 最大保护面积 最大间距
37.2 8.5 37.2 7.3
在设计中应该根据那种喷头设计?在有些设计中(图1)我看到设计师只在卫生间与卧室之间的墙上设置了一个喷头,那么我们应该怎么考虑它的保护面积和间距呢?




1125885356525.JPG

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    客房不属于居室,不应采用边墙型喷头。如果客房无吊顶,又必须设置喷淋系统,此时,应得到当地消防主管部门同意。
    2009-05-19 08:27:19