土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵的分类基本概述

地源热泵的分类基本概述

发布于:2005-09-05 09:43:05 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
介绍以下实用欲商业建筑的地源热泵系统的分类,
(1)土壤热交换器地源热泵;
(2)地下水地源热泵;
(3)地表水地源热泵;
   土壤热交换器地源热泵包括一个土壤藕合热交换器,它或是水平地安装在地沟中,或是 以U形管状垂直按安装在竖井之中.不同的管沟或竖井之中的热交换器并联连接 ,再通过不同的集管进入建筑中与建筑内的水环路相连接.
   地下水地源热泵系统分为两种,一种通常被称为开式系统,另一种侧为闭式系统,
   地表水地源热泵系统,由潜在水面以下的,多重并联的塑料管组成的地下水热交换器取代了土壤热交换器,与土壤热交换器地源热泵一样,它门被连接到建筑物中.

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zb153318233
    zb153318233 沙发
    换热器管长计算及平面布置

      地源热泵实验基地地下管群换热器换热量为 8000w ,根据前期夏季的实验结果 [1] ,地下岩土为砂岩,经测试及查阅有关文献,砂岩密度 2500kg/m3 ,导热系数λ =2.04W/(m.K) 导温系数 a=0.0033 m2/h ,蓄热系数 s=34.89W/(m.K) ,在埋深 10m 的情况下,单根套管换热器 ( 外管直径 90-100mm) 在夏季稳定情况下的平均传热系数 ( 其定义为换热器内水与大地初始温度每相差 1 ℃时,通过长度 1m 的钻孔,每秒钟传递的热量 )k=3.26W/(m.K) 左右,经测试计算,地下 1-10m 重庆地区夏季的大地原始温度为 21.0 ℃,换热器内进出水温度取 35-40 ℃,平均水温 tp=37.5 ℃。则单位长度钻孔的换热量 q=K ×Δ t=3.14 × (37.5-21.0)=51.8W/m 。与实测值 49w/m 非常接近。由于夏热冬冷地区热泵设计应以夏季降温为主,兼顾冬季供暖,而一般地下管群的传热量冬季大于夏季,因此夏季能满足要求,冬季一般也能达到要求,故本装置按夏季工况设计。

      地下管群换热量根据如上实验结果,设计了 15 根埋深 10m 的套管,其换热量在 7742W 左右。另外,为了研究地下水平埋管换热器的换热规律还建设了两层 3 × 4m ,埋深 2 和 1m 的水平蛇形管换热器,其埋管长度为 50m 。

      任何形式的换热器都对换热器之间的距离有一定的要求,这个距离主要是避免热短路。而具体确定这个距离要考虑多方面的影响因素,最重要的是确定换热器的运行时间对于竖埋管换热而言,换热模型是以埋管为中心的圆柱面辐射状向外传热,且这种传热是以时间为坐标的不稳定传热。

      前期实验我们已经对影响单根竖管的换热距离作了一定的研究,一般影响单管换热距离为 1.5 和 3m 。短时间和间歇运行的换热管间距在 1.5m 较适合,长时间连续运行的间距在 3m 较适合。为了研究不同间距对管群换热的影响该实验基地的埋管间距为 1.5m ,利用阀门的切换来研究不同间距对换热的影响。埋管对称布置,
    2005-09-19 15:23:19

    回复 举报
    赞同0
  • zb153318233
    zb153318233 板凳
    谢谢XYZJM12的版主,你帮我填补了好多空缺啊,希望有更多的人来填补我的空缺.
    2005-09-16 12:44:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 381 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在北京:风冷热泵机组冬季使用问题

问题:1、在北京的冬季,在没有集中供热和电辅加热的条件下,室外风冷热泵机组能否正常运行。 2、在北京的冬季,室外风冷热泵机组的防冻保护装置是否能在水泵停止运行的条件下,保护机组板换不被冻破。如果不能,那么在没有集中供热和电辅加热的条件下如何处理防冻。 3、如果防冻保护装置能起作用,则在原机组没有配备防冻保护装置的情况下,能否再在机组内部增加防冻保护装置。 以上问题请各位空调专家依依详细指点!谢谢!!!

回帖成功

经验值 +10