在北京:风冷热泵机组冬季如何使用问题:1、在北京的冬季,在没有集中供热和电辅加热的条件下,室外风冷热泵机组能否正常运行。 2、在北京的冬季,室外风冷热泵机组的防冻保护装置是否能在水泵停止运行的条件下,保护机组板换不被冻破。如果不能,那么在没有集中供热和电辅加热的条件下如何处理防冻。 3、如果防冻保护装置能起作用,则在原机组没有配备防冻保护装置的情况下,能否再在机组内部增加防冻保护装置。以上问题请各位空调专家依依详细指点!谢谢!!!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句1、增加防冻保护控制和电辅加热装置
2、系统加灌防冻液。
到目前为止,系统运行正常。效果还行。
回复 举报
2、在北京的冬季,室外风冷热泵机组的防冻保护装置是否能在水泵停止运行的条件下,保护机组板换不被冻破。如果不能,那么在没有集中供热和电辅加热的条件下如何处理防冻。
答,如果冬天不用的话干脆把水放掉,否则,呵呵,
3、如果防冻保护装置能起作用,则在原机组没有配备防冻保护装置的情况下,能否再在机组内部增加防冻保护装置。
除非水泵不停止运转,加电辅,呵呵
回复 举报