土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 在北京:风冷热泵机组冬季如何使用

在北京:风冷热泵机组冬季如何使用

发布于:2005-09-03 23:19:03 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
问题:1、在北京的冬季,在没有集中供热和电辅加热的条件下,室外风冷热泵机组能否正常运行。
2、在北京的冬季,室外风冷热泵机组的防冻保护装置是否能在水泵停止运行的条件下,保护机组板换不被冻破。如果不能,那么在没有集中供热和电辅加热的条件下如何处理防冻。
3、如果防冻保护装置能起作用,则在原机组没有配备防冻保护装置的情况下,能否再在机组内部增加防冻保护装置。
以上问题请各位空调专家依依详细指点!谢谢!!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cj8210
    cj8210 沙发
    谢谢以上各位的意见!受益匪浅!现采取了如下措施:
    1、增加防冻保护控制和电辅加热装置
    2、系统加灌防冻液。
    到目前为止,系统运行正常。效果还行。
    2005-12-20 22:04:20

    回复 举报
    赞同0
  • mrhhmwww
    mrhhmwww 板凳
    防冻保护是一般风冷热泵控制系统都有的功能,如果水温度低于一定的程度,首先电控系统会开水泵循环,如果气温下降导致水温继续降低,电控系统会再开辅电或压缩机给水加热,直到水温上升到比较安全的程度。但是,如果风冷热泵断电了,控制系统就完全丧失了此保护功能,就很可能出现冻裂水管的事故。
    2005-10-01 23:45:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 1.风冷热泵机组属中小型机组,适用于200-10000平方米的建筑物。2.空调系统冷热源合一,更适用于同时具有采暖和制冷需求的用户,省去了锅炉房。3.机组户外安装,省去了冷冻机房,节约了建筑投资。4.
  • 冷热泵机组与环境
    风冷热泵机组与环境
  • 风冷热泵机组一般噪声90dB,很多办公楼或商场都有,其噪声影响周围环境,经常被投诉,本图纸是消声量高达30dB的降噪方案,该设备实际处于1类噪声环境,距离厂边界约15米。设备自身噪声为88dB。经安装
  • 本设计为60kw风冷热泵冷水机组设计,就是可以制取冷热水的冷水机组,能满足夏天提供冷水,冬天提供热水,方便一些场所,如酒店,医院,学校等。随着风冷热泵在我国的快速发展,这样的设计可以取得很好的应用。设
  • 风冷热泵机组是由压缩机——换热器——节流器——吸热器——压缩机等装置构成的一个循环系统。冷媒在压缩机的作用下在系统内循环流动。它在压缩机内完成气态的升压升温过程(温度高达100℃),它进入换热器后与风
  • 冷热泵机组的设计选型
    阐述了风冷热泵机组的工作原理及设计选型时依具体环境对机组制冷(热)量的修正、冷(热)负荷的选择及安装等方面应该注意的问题,特别是安装在积雪和台风地区时,应采取的防护措施.
  • 冷热泵机组除霜研究
    对风冷热泵在制热运行时结霜的因素进行了分析,并就结霜对机组冬季工况的影响进行了研究,提出了机组在冬季工况下性能提高的几条途径
  • 冷热泵机组经典案例
    风冷热泵机组经典案例

    ,其包含的内容比较齐全,内容详实,可供设计师下载参考。


  • 商场冷热泵机组图纸
    某商场风冷热泵机组图纸,采用风冷模块机.将近5000平方,采用清华同方风冷模块机.包括空调平面图,机组平面布置图.
  • 冷热泵机组系统流程图
    一个比较详细的风冷热泵机组的系统示意图,对设计者有一定的参考价值。
  • 冷热泵机组在济南(北方)冬季采暖的应用研究
    本世纪70年代中东石油危机以来,建筑节能引起发达国家的关注。所谓建筑能耗,国外习惯上理解为使用能耗,即建筑物使用过程中用于采暖、通风、空调、照明、家用电器、输送、动力、烹调、给排水、和热水供应等的能耗
  • 冷热泵机组的应用及节能技术
    内容简介 风冷热泵机组是一种节能、节水和环保的设备,一机冬夏两用,具有设备利用率高的特点,但也存在冬季低温工况下供热不足、高湿区域结霜严重等问题,这些问题阻碍了风冷热泵机组北扩的使用趋势。本文分析了提
  • 此图纸是某4657m2商场风冷热泵机组CAD套图,图纸可采用CAD2004版及以上版本打开。(1)空调室外计算干求温度:冬季twk=-10°C;夏季twg=35.0°C(2)夏季空调室外计算湿球温度t
  • 某厂房冷热泵接管详图
    某厂房风冷热泵接管详图,详细展示了风冷热泵管道的接法。设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 冷热泵与VRV系统比较
    本资料为 风冷热泵与VRV系统比较(页),Word版本 目录: 系统形式 1.机组 2. 管道 3. 控制 4.工作性能 5.环保性能 6.维护保养 7.经济性 8.结论
  • 图纸包括机房系统图、材料表、施工说明、图例,地下室通风平面,二-四层通风平面图,一-四层空调平面图,空调水系统图、盘管及膨胀水箱大样图等等仅供参考...
  • 某酒店风冷热泵设计图包括空调内机电源线示意图、4-16层空调水平面图、裙房主机布置图、裙房主机布置图本图纸值得参考,欢迎下载...
  • 建筑的空调使用面积为121平方米,空调系统计算冷负荷为25Kw,单位面积制冷量:207W/平米。选用的一台机组型号为HLR25/BP。该机组为整体式机组,机组内置了水泵。水系统为双管制闭式循环系统,水
  • 所有的风管均采用复合消声风管(非燃行),风机、盘管与风管的连接为软连接。管道安装完工后,应进行水压试验.试验压力为系统工作压力1.25倍采用.但不得小于0.3MPa.在5min内压降不超过20kPa且
  • 建筑的空调使用面积为345平方米,空调系统计算冷负荷为56Kw,同时使用系数为:0.813,单位面积制冷量:200W/平方米。选用2台机组型号为HLR28/BP,该机组为整体式机组,机组内置了水泵。.

阅读下一篇

水源热泵机组供暖能否用热水做为热源??

水源热泵机组能否用热水做为热源,现行的水源热泵机组夏季供冷都是采用冷却的冷却水作为热源?现在是否有用热水做为冬季供暖的水源热泵机组的热源这种技术!!!

回帖成功

经验值 +10