土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 在北京:风冷热泵机组冬季如何使用

在北京:风冷热泵机组冬季如何使用

发布于:2005-09-03 23:19:03 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
问题:1、在北京的冬季,在没有集中供热和电辅加热的条件下,室外风冷热泵机组能否正常运行。
2、在北京的冬季,室外风冷热泵机组的防冻保护装置是否能在水泵停止运行的条件下,保护机组板换不被冻破。如果不能,那么在没有集中供热和电辅加热的条件下如何处理防冻。
3、如果防冻保护装置能起作用,则在原机组没有配备防冻保护装置的情况下,能否再在机组内部增加防冻保护装置。
以上问题请各位空调专家依依详细指点!谢谢!!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cj8210
    cj8210 沙发
    谢谢以上各位的意见!受益匪浅!现采取了如下措施:
    1、增加防冻保护控制和电辅加热装置
    2、系统加灌防冻液。
    到目前为止,系统运行正常。效果还行。
    2005-12-20 22:04:20

    回复 举报
    赞同0
  • mrhhmwww
    mrhhmwww 板凳
    防冻保护是一般风冷热泵控制系统都有的功能,如果水温度低于一定的程度,首先电控系统会开水泵循环,如果气温下降导致水温继续降低,电控系统会再开辅电或压缩机给水加热,直到水温上升到比较安全的程度。但是,如果风冷热泵断电了,控制系统就完全丧失了此保护功能,就很可能出现冻裂水管的事故。
    2005-10-01 23:45:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 381 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水源热泵机组供暖能否用热水做为热源??

水源热泵机组能否用热水做为热源,现行的水源热泵机组夏季供冷都是采用冷却的冷却水作为热源?现在是否有用热水做为冬季供暖的水源热泵机组的热源这种技术!!!

回帖成功

经验值 +10