水源热泵机组能否用热水做为热源,现行的水源热泵机组夏季供冷都是采用冷却的冷却水作为热源?现在是否有用热水做为冬季供暖的水源热泵机组的热源这种技术!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jianhai6668
    jianhai6668 沙发
    多谢2、3楼兄弟!!
    "热水温度是多少!"不需要考虑,这个项目大体情况是这样的:
    业主用了400多套的水源热泵,因为我之前没做过水源热泵这种项目,
    对水源热泵也不大了解,我自己的理解是既然是水源热泵,就应该有供暖
    装置,是吧??我听说供暖装置就装在室内机上面。
    但现在的情况就是无法供暖,业主曾提出在冷却塔上加装电热丝,
    我总觉得这种做法极不合理,也不规范,另外本人担心的是即使装了也是
    白装,没用。因为一般的冷暖双用机组,如家用机,本身四通阀,可实现
    功能转换,模式转换。但水源热泵是不是这种模式去实行制热呢??我就
    不大清楚了。
    2005-09-03 17:15:03

    回复 举报
    赞同0
  • jrzhp
    jrzhp 板凳
    有用热水做为热源的机组,该机组目前主要用于冷凝热,洗浴废热的利用。可以35℃的水作为热源通过该机组制取65℃的卫生热水供洗浴用。同样也可应用在供暖上,不知楼主所说用热水做热源,热水温度是多少。
    2005-09-02 14:02:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 381 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:地热水+水源热泵

地热水+水源热泵请教各位师兄,师姐: 现有一设计:四口地热井,每口流量40m3/h,温度60℃,要求给一18万平米的家属楼供暖,要求用地板采暖。 设计思路:地热水经除沙进入储水罐1(池),进入分水器1,供给用户1,回水进入集水器,分两路走:一路回储水罐1(池);另一路进入储水罐2(池),从储水罐2(池)出来的水进入水源热泵机组进行热交换(尾水进入游泳池或排放)给用户2供热。 附:1.用户进回水温度为55℃和45℃; 2.尾水排放温度35