有几个问题想请教各位,望能告之,小弟感激不尽!
1.一般舒适性空调房间排风量如何确定?
2.一般舒适性空调房间的新风量如何确定,我看书上是这样的:送风量*10%,满足基本卫生要求的每人最少新风量*人数,保持正压,选择前面三者的最大值为新风量。
这就郁闷了,保持正压就是新风量大于排风量,但是我都不知道排风量怎么计算,如何确定新风量呢?
3.什么情况下空调房间要保持负压呢?是不是房间的污气较多的就要保持负压呢?比如KTV房间?酒吧?舞台?休息室(允许吸烟)?等等这些房间呢?
谢谢
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句引用:
以下是引用njzxh在2005-09-06 08:17:06.0发表的内容:
以下是引用miavia在2005-09-04 22:26:47.0发表的内容:
先确定新风量,再确定排风量.
明白,如果做印刷线路板厂房的空调呢?要保持正压还是负压?我看过一个工程实例,排风量比新风量大一倍!合适吗?
如果空调房间要达到这么大的负压,又有何不可呢!
回复 举报