土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 动力车间的进线电缆可以多大?

动力车间的进线电缆可以多大?

发布于:2010-05-23 23:13:23 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
A点总功率: 342KW 离配电房222m
B点总功率: 400KW 离配电房222m
C点总功率: 250KW 离配电房43m
D点总功率: 300KW 离配电房222m
E点总功率: 500KW 离配电房252m
F点总功率: 500KW 离配电房252m
以上用电缆桥架敷设,高度为7m
请问怎样选择电缆

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • victor0688
    victor0688 沙发
    主要要安全稳定
    2010-12-12 01:52:12

    回复 举报
    赞同0
  • kuaile35687
    kuaile35687 板凳
    需要负荷性质及运行方式以确定系数
    2010-12-11 10:39:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 239 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机逆功率保护

发电机逆功率保护:传统电气保护中,当出现逆功率时,首先发信号,延时一定时间后解列发电机,从汽轮机允许无蒸汽运行角度出发,这么长的延时时间是没有问题的,但从保护汽轮机角度,延时时间应缩短,只要能躲过并网时瞬间出现逆功率引起误跳发电机就可以了。缩短时间在某些情况下将带来好处,例如,汽机由于掉叶片等故障停机时,由于主汽门虽已关闭,但终端开关未发出信号,此时将靠逆功率来解列发电机,延时太长,造成汽轮机损坏也大。提高逆功率保护信号可靠性的问题。过去逆功率保护仅从防止汽轮机无蒸汽运行造成汽轮机发热、振动而设置的,因此,延时时间很长,希望为值班人员提供充足时间去人工干予,以减少不必要的解列发电机,因此,逆功率信号没有采取冗余措施。但是按上述建议修改后,逆功率信号成为非常重要的保护信号,逆功率信号拒发会导致主汽门关闭后不能尽快解列发电机,而该信号误动时,将导致误跳发电机.

回帖成功

经验值 +10