暖通空调
\
中央空调
\
求助!水压图问题~
求助!水压图问题~
最近翻了大学时候的书,复习了下水压线,有个问题想了很久没想明白,书上说:“与热水网路直接连接的用户系统,无论在系统工作时或停止时,用户回水管出口处的压力。必须高于用于系统的充水高度,以防止系统倒空吸入空气." 系统倒空是指水倒流进入膨胀水箱么?为什么?是因为汽化么,那如果是空调系统,夏天使用呢(就是系统里是冷水)还会倒空么?哪位高手指点下啊~~想了2天了~
发布于
2010-05-23 17:01:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
wrnmm1984
有点想明白了~~谢谢斑竹~~还是这里专业有人气~~在N个论坛发帖子问了~~
2010-05-24 00:22:24
来自 PC
评论
举报
wrnmm1984
谢谢斑竹回答~~
但是回水管出口处压力低于充水高度,会使管里压力小于大气压么?充水高度是不是就是静压线高度,是不是可以理解为回水管出口处是指系统最高点的用户,当其测压管水头低于充水高度时,测压管水头减去位置水头得到的压力小于0或者汽化压力,导致系统倒空?
[
本帖最后由 wrnmm1984 于 2010-5-24 00:21 编辑
]
2010-05-24 00:19:24
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wrnmm1984
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
14
回复
85
粉丝
1
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.71 万条内容 · 845 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
-
wrnmm1984
有点想明白了~~谢谢斑竹~~还是这里专业有人气~~在N个论坛发帖子问了~~
2010-05-24 00:22:24
来自 PC
评论
举报
-
wrnmm1984
谢谢斑竹回答~~
2010-05-24 00:19:24
来自 PC
评论
举报
加载更多但是回水管出口处压力低于充水高度,会使管里压力小于大气压么?充水高度是不是就是静压线高度,是不是可以理解为回水管出口处是指系统最高点的用户,当其测压管水头低于充水高度时,测压管水头减去位置水头得到的压力小于0或者汽化压力,导致系统倒空?
[ 本帖最后由 wrnmm1984 于 2010-5-24 00:21 编辑 ]