目前项目上是有个发电站,有1台4.08MW的发电机在空载运行,变压器是10000KVA的,想冲击变压器,但是有人说发电机空载冲击还不行,必须先给发电机带一个负载,原理是什么呢???还有就是有冲击成功的可能性吗???先谢谢大家了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
panminghui
沙发
容量、电压已知,根据S=1.732*U*I就可知电流了。跟功率因数没有关系
2010-05-24 18:00:24
赞同0
-
老顽童201133
板凳
计算变压器二次计算电流时应该用补偿后的功率因数计算,因为低压集中补偿已经补偿了接在母线上所有用电设备的无功功率,因此,对变压器低压出线来说应该要按照补偿后计算。低压侧额定电流的选择要按照变压器的额定值来选择,因为变压器满载或超载运行时电流是达到或超过额定电流。虽然设计时对变压器负荷率有控制,目前主要是为了预留日后增加负荷的可能,而不是经济运行。