土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器低压侧总开关额定电流的选择?

变压器低压侧总开关额定电流的选择?

发布于:2010-05-23 16:31:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
两个问题请教大家:
1、变压器低压侧实际负荷计算电流时,功率因数是选择0.9还是按照平均功率因数0.75~0.85计算(变压器旁带补偿柜),看了很多人的图,不统一,有的按照补偿后的功率因数计算,即0.9,有的还是按照平均功率因数0.8左右在计算,请教大家,到底按哪个功率因数?
2、变压器低压侧总开关额定电流的选择到底是按照变压器的额定电流值来定,还是按照实际计算负荷计算出来的计算电流值来定,有时候两种方式选出来的额定电流值要相差一个档次。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • panminghui
    panminghui 沙发
    容量、电压已知,根据S=1.732*U*I就可知电流了。跟功率因数没有关系
    2010-05-24 18:00:24

    回复 举报
    赞同0
  • 老顽童201133
    计算变压器二次计算电流时应该用补偿后的功率因数计算,因为低压集中补偿已经补偿了接在母线上所有用电设备的无功功率,因此,对变压器低压出线来说应该要按照补偿后计算。低压侧额定电流的选择要按照变压器的额定值来选择,因为变压器满载或超载运行时电流是达到或超过额定电流。虽然设计时对变压器负荷率有控制,目前主要是为了预留日后增加负荷的可能,而不是经济运行。
    2010-05-24 17:17:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10000KVA变压器的冲击问题

目前项目上是有个发电站,有1台4.08MW的发电机在空载运行,变压器是10000KVA的,想冲击变压器,但是有人说发电机空载冲击还不行,必须先给发电机带一个负载,原理是什么呢???还有就是有冲击成功的可能性吗???先谢谢大家了

回帖成功

经验值 +10