土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教噪声评价问题

请教噪声评价问题

发布于:2010-05-23 10:17:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
设计说明上说新风机组要满足噪声评价标准(NC65),表示什么意思?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wangpeizz
    wangpeizz 沙发
    评价室内噪声级的方法之一是利用国际标准化组织(ISO)推荐的“噪声标准曲线”。现在最常使用的是NC(Noise Criteria)和PNC(Preferred Noise Criterion)曲线。对于NC(或PNC)曲线的主观噪声感觉大致如下:NC-65以上属于极度吵闹的环境,NC-65~NC-55为非常吵闹,NC-55~NC-35为中等吵闹程度的范围,NC-35~NC-15为寂静至非常寂静的范围。
    楼主,我只知道这些,希望对你有所帮助
    2010-07-21 16:11:21

    回复 举报
    赞同0
  • hlm12345
    hlm12345 板凳
    :)
    2010-05-25 22:38:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。