土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 24层单元式纯住宅设置几个消火栓

24层单元式纯住宅设置几个消火栓

发布于:2010-05-23 01:34:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位,24层单元式纯住宅设置几个消火栓,我看了有几种做法,第一种:前室设置一个双阀双出口的,另外再设置一个单栓,第二种:设置三个单栓,其中一个必须在前室,第三种,就两个单栓,其中一个在前室,到底哪种做法更正确,更合理?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • nybz1234567
    nybz1234567 沙发
    高层住宅楼,我就是前室一个双栓。
    18层以上2立管,18层以下1立管。
    要是11层就在开敞楼梯平台一个单栓。
    双栓实际上是两个消火栓来用的,一个小小的核心筒放3个栓箱????疯了!!!!
    不过这个世界本来就不正常,砖家叫兽满街走~~~~~~~~我的图纸审查大概被提的概率30%,回复后还扯皮的部分脑残审图师占一成。

    [ 本帖最后由 nybz1234567 于 2010-5-29 00:59 编辑 ]
    2010-05-29 00:58:29

    回复 举报
    赞同0
  • fine_2009
    fine_2009 板凳
    只需要做成第三种就可以了,一个住宅而已,做那么多消火栓根本就没有用,无非是死扣规范字眼而已。
    2010-05-26 15:25:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 705 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教,多个消防电梯合用集水坑问题

建筑将多个消防电梯设置在了一起, 此时集水坑容积是否还是2立方? 个人觉得应该是这样。但十分不确定。 有过类似经验的高手说一下都是怎么处理的,谢谢了

回帖成功