我现在这里做个工程水泵放在楼顶可就是隔振不好。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句建议在每层的某一台末端设备上的电动阀门设置为三通阀,这样可以始终保持每一层的水流是在流动的状态下,即使开启或是关闭水泵,仍有通路可以让水流造成压力可以卸掉,避免或是减少了“水锤”现象的发生。
如果愿意投资的话,也可做些自控联动,关闭系统的自控设置顺序如下:慢慢关闭电动蝶阀—关闭水泵—关闭冷冻机—关闭冷却泵—冷却塔。开启系统的自控设置顺序如下:开冷却塔—开冷却泵—开冷冻泵—开启电动蝶阀—开启冷冻机。以上系统主要是保证水泵软启动,就是水泵出口阀门慢慢打开关闭,对系统的设备、管道都有好处,这种方法也应用到风系统当中。
以上的方法很多工程例子当中都有介绍,借花献佛罢了,大家试试。