土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调系统水锤的解决方法

空调系统水锤的解决方法

发布于:2005-09-04 00:40:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
某工程15层,管道同程,运行过程有时有水锤声,是否管道存空气,或风柜阀门装反了,或电动阀门坏了,不断开关影响?请教高手。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • shaozhongya
    shaozhongya 沙发
    根据解释,就是水系统在启动或是关闭时间,水流突然的流动对设备、管道及阀门差生水流压力,造成破坏,所以解决水流的突然变化是解决“水锤”现象发生的要点。
    建议在每层的某一台末端设备上的电动阀门设置为三通阀,这样可以始终保持每一层的水流是在流动的状态下,即使开启或是关闭水泵,仍有通路可以让水流造成压力可以卸掉,避免或是减少了“水锤”现象的发生。
    如果愿意投资的话,也可做些自控联动,关闭系统的自控设置顺序如下:慢慢关闭电动蝶阀—关闭水泵—关闭冷冻机—关闭冷却泵—冷却塔。开启系统的自控设置顺序如下:开冷却塔—开冷却泵—开冷冻泵—开启电动蝶阀—开启冷冻机。以上系统主要是保证水泵软启动,就是水泵出口阀门慢慢打开关闭,对系统的设备、管道都有好处,这种方法也应用到风系统当中。
    以上的方法很多工程例子当中都有介绍,借花献佛罢了,大家试试。
    2008-10-24 10:49:24

    回复 举报
    赞同0
  • zb153318233
    zb153318233 板凳
    我也同意前几位的说法,管道中存空气的可能性最大,同时怎么不装释气阀,这样就回好一点啊
    2005-09-06 16:08:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 774 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泵在楼顶大家是怎么样做隔振

我现在这里做个工程水泵放在楼顶可就是隔振不好。

回帖成功

经验值 +10