我现在这里做个工程水泵放在楼顶可就是隔振不好。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
shaozhongya
沙发
根据解释,就是水系统在启动或是关闭时间,水流突然的流动对设备、管道及阀门差生水流压力,造成破坏,所以解决水流的突然变化是解决“水锤”现象发生的要点。
2008-10-24 10:49:24
赞同0
-
zb153318233
板凳
我也同意前几位的说法,管道中存空气的可能性最大,同时怎么不装释气阀,这样就回好一点啊
2005-09-06 16:08:06
赞同0
加载更多建议在每层的某一台末端设备上的电动阀门设置为三通阀,这样可以始终保持每一层的水流是在流动的状态下,即使开启或是关闭水泵,仍有通路可以让水流造成压力可以卸掉,避免或是减少了“水锤”现象的发生。
如果愿意投资的话,也可做些自控联动,关闭系统的自控设置顺序如下:慢慢关闭电动蝶阀—关闭水泵—关闭冷冻机—关闭冷却泵—冷却塔。开启系统的自控设置顺序如下:开冷却塔—开冷却泵—开冷冻泵—开启电动蝶阀—开启冷冻机。以上系统主要是保证水泵软启动,就是水泵出口阀门慢慢打开关闭,对系统的设备、管道都有好处,这种方法也应用到风系统当中。