洁净空调送风量一般都是根据换气次数得出的送风量,在你选择风柜设备的时候,你是不是要乘上一个安全系数呢?这个系数的值又是多少呢?
现在空调风管的制作施工中,好像铁皮风管都可以用机器制作,这样是不是漏风量很少,相应的风量安全系数就不在一般的取值范围内呢?
请指教!
  • geminixu
    geminixu 沙发
    对,机制风管的渗漏量确实小于手工风管,这一点我们在不同的项目上进行过风道的严密性测试。但数值是以每平米渗漏量计量的,也不知道如何折算到常用的百分比方法。但可以说,一般手册上的漏风推荐值是比较稳妥的。
    对于设备,个人建议,应有大于10%的余量,以保证将来能适应改造的需要。当然,这部分能力也可以用于当漏风补偿。
    2010-05-24 09:19:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 419 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[急问]恒温恒湿房,要求38~42℃,30~40%,如何做节能又能保证精度???

项目状况如下:室外:夏为t干30.7℃,t湿25.8℃,t露点=24.25℃,h=80.94kj/kg,d=19.53g/kg;         冬为t干-9℃,RH60%,d=1.04g/kg;室内(取中间点):t干40℃,RH35%,t露点=21.69℃,h=83.34kj/kg,d=16.69g/kg,实验时无人员,为了在实验停止时,人员尽快进入,还可能要考虑设置排风机。