发布于:2010-05-22 12:50:22
来自:暖通空调/洁净空调系统
[复制转发]
项目状况如下:
室外:夏为t干30.7℃,t湿25.8℃,t露点=24.25℃,h=80.94kj/kg,d=19.53g/kg;
冬为t干-9℃,RH60%,d=1.04g/kg;
室内(取中间点):t干40℃,RH35%,t露点=21.69℃,h=83.34kj/kg,d=16.69g/kg,实验时无人员,为了在实验停止时,人员尽快进入,还可能要考虑设置排风机。
房间面积445,吊顶高度3,体积1335,位于一楼中庭,四周隔墙及吊顶采用75mm厚度岩棉夹心彩钢板,房间100台液晶显示器及350照度照明,总发热估算44.5kw。
分析:
本来为了节能,四季的新风都可作为冷源,所以夏季的新风应该大,而冬季的新风会稍小,这样就要四季过程中会一直变新风。这样我觉得会影响湿度精度以及产生房间压力过大的状况,还需要与排风机联系起来,因为新风量的控制涉及到温度,而排风机需要设置变频来保证合理的房间压力,考虑到排风量大小以及马达的最小转速要求,有可能出现最小转速时压力还会过大的状况,这一套的控制我觉得不稳定,所以虽新风无人员要求,但为了保证湿度的恒定,车间我采用微正压的方式,并且要定新风,微正压的话冬季的加湿量也会小很多,毕竟含湿量的差值是15.65g/kg,但这样的缺点就是抛弃了节能;
还有,一次回风和二次回风的问题,现在正在思考,脑子里还是很混乱,希望听听大家的看法。
以上为最初想法,目前已经定案,等待甲方审批,大概的方案解释详见11楼我自己的回复。
[
本帖最后由 chinalue 于 2010-6-5 13:47 编辑 ]
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报