正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(8 )
主题
回复
粉丝
工业自动化
17.93 万条内容 · 385 人订阅
阅读下一篇
我厂中央电站有三路电源。在改造时,用一路电源时,电流有些偏大,如是把其中的二路并联使用,大约运行一个星期后,高端改了运行方式,原来这两路电源从一个变压器的一、二段馈出,现一、二段分别从两个变压器馈出,而我们没有解环,如下我厂出现一路进线电流陡增,经检查是从另一路进线反回到上面出了,有400A(6KV),为什么会出现这种现象???
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
happydengyong
沙发
同意六楼和七楼de我公司这两种都用!
2009-09-28 23:29:28
赞同0
-
qixidong
板凳
靠之,自己百度一下嘛,呵呵
2009-09-25 10:28:25
赞同0
加载更多FIX用的传动的监控,WINCC用的是MCS中的监控!
但是wincc用的是比较多的!
回复 举报
回复 举报