我厂中央电站有三路电源。在改造时,用一路电源时,电流有些偏大,如是把其中的二路并联使用,大约运行一个星期后,高端改了运行方式,原来这两路电源从一个变压器的一、二段馈出,现一、二段分别从两个变压器馈出,而我们没有解环,如下我厂出现一路进线电流陡增,经检查是从另一路进线反回到上面出了,有400A(6KV),为什么会出现这种现象???