土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 为什么会出现那么大的环流???
我厂中央电站有三路电源。在改造时,用一路电源时,电流有些偏大,如是把其中的二路并联使用,大约运行一个星期后,高端改了运行方式,原来这两路电源从一个变压器的一、二段馈出,现一、二段分别从两个变压器馈出,而我们没有解环,如下我厂出现一路进线电流陡增,经检查是从另一路进线反回到上面出了,有400A(6KV),为什么会出现这种现象???

全部回答(5 )

  • jiu
    jiu


    “高端改了运行方式,原来这两路电源从一个变压器的一、二段馈出,现一、二段分别从两个变压器馈出,”“高端”的两台变压器接线组别是否相同?
    2005-09-06 17:01:06 来自 PC 评论 举报
  • ihf
    ihf
    看看这两台变压器具备不具备并联运行的条件?
    2005-09-06 15:25:06 来自 PC 评论 举报