基本情况如下: 本工程为3层框架结构,拟采用柱下独立基础,根据地质报告,基础埋深3.5m个人考虑做法如下:1 基础埋置深度3.5m,个人觉得较深,在-0.050处设置拉梁,拉梁布置在柱与柱之间,且底层有填充墙处也布置拉梁,按框架梁配筋;2 基础承台上布置基础梁,梁底与基础承台齐,仅在独立基础间布置;问题如下:1. 以上拉梁的布置是否适当;2 基础梁的布置是否适当,如何配筋?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
乐丰
沙发
独立高度就到40米了,才65米高搞那么大的基础啊~~~你的塔吊基础是跟库基础一起做的?相当于悬挑在库基础上?看的还不是很明白,塔吊基础平面尺寸是多大呢?
2010-06-02 15:33:02
赞同0
-
yf_8745
板凳
我们工地现在的塔吊也是T60的,但是最大高度是65米左右,塔吊基础做了个相当于悬挑型的。现在做的是水泥厂的水泥储存库,圆库基础是一个半径10.5米、3米厚的整板基础,基底是黑色软泥土,库基础为桩承台,大设计院设计出图的东西不考虑其他的。说说我们的塔吊基础,没有桩基承载,而且基底是黑色软泥土,设计基础配筋的时候就依据悬挑基础来考虑了,钢筋都是Φ25@150的,基础底板厚2.5米.....
2010-06-01 23:18:01
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报