基本情况如下:
本工程为3层框架结构,拟采用柱下独立基础,根据地质报告,基础埋深3.5m

个人考虑做法如下:
1 基础埋置深度3.5m,个人觉得较深,在-0.050处设置拉梁,拉梁布置在柱与柱之间,且底层有填充墙处也布置拉梁,按框架梁配筋;
2 基础承台上布置基础梁,梁底与基础承台齐,仅在独立基础间布置;

问题如下:
1. 以上拉梁的布置是否适当;
2 基础梁的布置是否适当,如何配筋?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • g309149998
    g309149998 沙发
    可以拉梁 起拉结柱子的作用 也可以承受一层砖墙的荷载。
    2010-05-24 18:53:24

    回复 举报
    赞同0
  • liudongyu119
    liudongyu119 板凳
    基础不需要埋那么深,一般不小于建筑物高度的1/15;只需设置一道地梁即可
    2010-05-24 17:17:24

    回复 举报
    赞同0