土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求大虾帮忙

求大虾帮忙

发布于:2010-05-21 13:05:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
考试时候有个题目 有消火栓消防灭火系统 自动喷水灭火系统还有喷淋灭火系统 想请问一下 计算消防水池的容积时候 是三个叠加呢 还是只要消火栓的加上其中算出来一个比较大的值?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fastforever
    fastforever 沙发
    消火栓的加上其中算出来一个比较大的值就可以。消防扑救按一次火灾考虑,不考虑两种喷淋系统保护的区域同时起火的情况。
    2011-03-09 15:42:09

    回复 举报
    赞同0
  • shenwenling1
    shenwenling1 板凳
    我认为是相加,只不过持续时间不一样。好像建规有明确的说法
    2011-03-08 20:32:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋系统消防水箱容积问题

规范10. 3. 1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。这个最不利处喷水强度是按照消防设计用水量确定还是按照最不利4只喷头流量就可以最低工作压力也是同样的问题规范10. 3. 2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的1Omin用水量确定。

回帖成功

经验值 +10