发布于:2010-05-21 11:16:21
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
规范
10. 3. 1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。
这个最不利处喷水强度是按照消防设计用水量确定还是按照最不利4只喷头流量就可以
最低工作压力也是同样的问题
规范
10. 3. 2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的1Omin用水量确定。
按照这条规范的意思消防水箱同样采用最不利4只喷头流量就可以。
请教大家,喷淋消防水箱容积是否可以按照气压罐那样
最不利处4只喷头在最低工作压力下的1Omin用水量确定。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
luckylx
沙发
问题很经人琢磨啊
2010-11-18 20:28:18
赞同0
-
jshans2007
板凳
我一直不明白为什么天面消防水箱要保证10min钟的消防用水量,既然规范强制要求主泵必须30s就要启动,那气压罐里的水不就够了吗,还设消防水箱干什么啊
2010-11-15 16:54:15
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报