过负荷保护误动作

发布于:2010-05-21 10:20:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压250kw电动机的微机保护中
过负荷保护误动作
是什么原因啊
就是按照计算公式整定的,躲过电动机的额定电流
为反时限
并且将整定电流扩大到3倍仍然跳闸

[ 本帖最后由 yuebingw 于 2010-5-21 11:00 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    把综保内的故障记录调出来,查一下是什么跳闸,你认为是“过负荷跳闸”,可能不是,会不会是接地跳闸?

    跳闸应该有信号的,确认是不是过负荷跳闸,过负荷定值是多少,反时限曲线与跳闸电流的变化过程,调出来打印,就能分析了。
    2010-05-21 12:04:21

    回复 举报
    赞同0
  • 雨后悠悠看晚晴
    断路器的过载保护吧?如果是,建议取消,选用电机保护用断路器,只带电磁脱扣的,热继作过载保护
    2010-05-21 10:30:21

    回复 举报
    赞同0