土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 医院用电负荷怎么算?

医院用电负荷怎么算?

发布于:2010-05-21 09:19:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一个医院要申报新装变压器,他们也不知道自己的负荷,不知道要申报多大的变压器,请问老鸟们一般怎么来确定?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • ljphb
    ljphb 沙发
    需要系数法确定:医院用电指标40~70 W/平方
    估算后,再算视在功率,考虑同时系数。
    变压器负载率80%
    2010-05-24 15:17:24

    回复 举报
    赞同1
  • 武侯红茶
    武侯红茶 板凳
    建议剔除大型用电设备之后再按40~70w的负荷估算较准确,比如CT机60kW,MRI机60kW,DR系统50kW,其他特殊用电设备要咨询清楚,采用中央空调的话也要另算负荷。我正在做的一栋含有放射科5层门诊楼建筑面积5000平米左右负荷达到了1100kVA。
    2013-09-16 10:44:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多