土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教全空气机组问题

请教全空气机组问题

发布于:2010-05-20 16:36:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一全空气机组,风量40000,原设计送、回风风管尺寸为2000*630,现在送风管已经做好,回风管并排放置,可是由于尺寸太大,回风管放不进去,请问把回风管尺寸改为1400*630的,送风管尺寸不变可行否?(回风管的预留洞也就能容下1400*630的了)。请大家帮帮忙,感激不尽。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • guo9jin
    guo9jin 沙发
    风速8.8m/s有点大,只是一小段凑合做没事
    2016-05-10 20:58:10

    回复 举报
    赞同0
  • co1454648606394
    emmas 发表于 2010-5-21 16:21 如果你的新风量按15%取的话,应该可以用1400X630的回风管谢谢分享 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢