土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 6KV中性点不接地系统PT中性点击穿保险击穿后现象

6KV中性点不接地系统PT中性点击穿保险击穿后现象

发布于:2005-09-02 20:16:02 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
经典的6KV中性点不接地系统PT(y,y,开口三角,二次B相保险后接地,二次中性点经击穿保险后接地),请问击穿保险击穿后(二次侧中性点变成直接接地,B相二次绕组短路,但一般电流只有3~4A,而保险是6A)一般有什么现象啊?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • tnmgfu
    tnmgfu 沙发
    6KV中性点不接地系统PT中性点击穿保险击穿后现象:单相接地光字牌亮.
    2006-02-17 17:32:17

    回复 举报
    赞同0
  • gyw2006
    gyw2006 板凳
    《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》p23页7.4.14中说到
    对于中性点非直接接地系统,电压互感器星型接线的二次绕组宜采用B相一点接地方式,也可采用中性点一点接地方式(中性点接地).当采用B相接地方式时,二次绕组中性点应经击穿保险接地.B相接地线和B相熔断器或自动开关之间不应再串接有可能断开的设备.
    2006-01-20 14:00:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 205 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电厂主接线中的两个小问题,求解?

1、小型发电厂的系统主接线中,只有一条10kV联络线并网,不设启动变,启动方式为“取网上电压经联络线、发电机高压母线、厂用低压变(0.4kV)启动风机等,此方式的前提下,如何在发电机启动后,各电网或者用户反送?2、二发电机、二升压变与系统并网,同期接线中,转角变压器为何作用?升压变为星-——三角接线,低压变为星——星接线,求解