土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电厂主接线中的两个小问题,求解?

发电厂主接线中的两个小问题,求解?

发布于:2005-09-02 11:03:02 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
1、小型发电厂的系统主接线中,只有一条10kV联络线并网,不设启动变,启动方式为“取网上电压经联络线、发电机高压母线、厂用低压变(0.4kV)启动风机等,此方式的前提下,如何在发电机启动后,各电网或者用户反送?
2、二发电机、二升压变与系统并网,同期接线中,转角变压器为何作用?升压变为星-——三角接线,低压变为星——星接线,求解

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hkshaochanggen
    发电机同期并网后,发电机高压母线上的电流关系为
    以发电机高压母线为一个节点,其各个电流分别如下:
    从发电机流入高压母线的电流为I1, 从高压母线流入用户负荷的电流为I2,从高压母线流入厂用电负荷的电流为I3,电网与发电机母线之间的电流为I4.
    根据基尔霍夫电流定律,有I1+I2+I3+I4=0.
    如果:I1+I2+I3大于0,则I4小于0,此时,电流由高压母线流向系统,向电网反送电。
    如果:I1+I2+I3小于0,则I4大于0,此时,电流由系统流向高压母线,向电网吸取电能。
    如果:I1+I2+I3=0,则I4=0,此时,系统与高压母线之间无电流,和电网之间无电能传剃。

    这样解释,你觉得清楚吗
    2005-09-03 13:23:03

    回复 举报
    赞同0
  • nvgeng1234
    nvgeng1234 板凳
    谢谢回复的大哥,但问题(1)仍不大明了,能否更为详细的说明一下?是否为同期并网后,即可达到向电网反送电能的目的?
    2005-09-03 10:40:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 238 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个小水电并不了网,急呀

我的地区有一小水电,启车励磁正常,自己独立网内运行正常,一并入大电网马上就发生发电机强烈震动,并且发电机发热~~叫过好多人都没有解决问题~~请高手们不吝赐教~~

回帖成功

经验值 +10