我的地区有一小水电,启车励磁正常,自己独立网内运行正常,一并入大电网马上就发生发电机强烈震动,并且发电机发热~~叫过好多人都没有解决问题~~请高手们不吝赐教~~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句以发电机高压母线为一个节点,其各个电流分别如下:
从发电机流入高压母线的电流为I1, 从高压母线流入用户负荷的电流为I2,从高压母线流入厂用电负荷的电流为I3,电网与发电机母线之间的电流为I4.
根据基尔霍夫电流定律,有I1+I2+I3+I4=0.
如果:I1+I2+I3大于0,则I4小于0,此时,电流由高压母线流向系统,向电网反送电。
如果:I1+I2+I3小于0,则I4大于0,此时,电流由系统流向高压母线,向电网吸取电能。
如果:I1+I2+I3=0,则I4=0,此时,系统与高压母线之间无电流,和电网之间无电能传剃。
这样解释,你觉得清楚吗
回复 举报
回复 举报