土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何对应VRV系统风口结露(悬赏100分)
VRV系统因室内机送风温度低,比较容易产生风口结露问题。
现有一项目,工程地点为南京,因是户式中央空调,所以无法控制室内机的温度设定,也无法让客户不开窗户。
风口将采用铝合金风口,风口的形式有双层百叶、条形风口、散流器。
请大家帮偶出出主意,如何尽量避免风口结露问题。

全部回答(64 )

  • wwhwxw001
    个人觉得比较简单,
    可能是制冷剂没加够。
    2009-08-27 12:52:27 来自 PC 评论 举报
  • zhangyanfa
    选用紊流度大的风口,有问题请联系我QQ:251282154
    2009-08-25 17:16:25 来自 PC 评论 举报