土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 各个管径的空调水管的安装间距至少为多少?

各个管径的空调水管的安装间距至少为多少?

发布于:2005-09-02 13:47:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在有个酒店的工程共26层,其中裙楼5层,主楼21层,标准层建筑面积700平方米左右,现考虑专门为主楼部分搞个空调水管井,系统方式为新风机组一个系统,风机盘管一个系统。净面积为1500X600的竖井够不?

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • kick2002
    kick2002 沙发
    其实12楼的多写了一个1000,Q=CMΔT,所以Q=4.18kJ/(kg℃)×0.49m3/s×1000kg/m3×5℃=10241kw。
    2007-05-23 16:32:23

    回复 举报
    赞同0
  • txmxyz
    txmxyz 板凳
    哦,就是哦
    lz
    2007-05-23 11:02:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调系统的膨胀水箱

空调系统的膨胀水箱选型如按公式算好象有点繁,有没有简单的估算方法啊?希望大家多提意见,谢谢!