pkpm高手 求助啊我计算一4层建筑 输入数据按着 pkpm输入 没有出现问题 可是 最后在jccad里面 柱子的轴力才200多 弯矩1和-1 大部分很小 我自己手算轴力都上千的 一般是1700左右我建筑面积是3600四层屋面荷载5.54楼面荷载3.61活载大部分都是2.0墙大部分线荷载为10.95和10.15没道理算出来的数据会这么小啊是不是哪里出问题了高手帮帮忙啊 我计算几次了都出错如需要我的qq是396679120
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
libo175111
沙发
200厚加气混凝土墙体荷载是2.5KN/M2。240厚的烧结页岩砖是5.24KNM2。.200厚的混凝土空心砌块是3.4KN/M2。墙体荷载乘以层高(当然记得要减去梁高),
2010-10-15 21:29:15
赞同0
-
c9d8y
板凳
先搞清楚PKPM模型中结构层与建筑施工图中所指楼层的差别。如结构第一层对应建筑第二层楼面,就应该用建筑第二层的层高来计算本层梁间荷载。
2010-05-18 22:34:18
赞同0
加载更多回复 举报
3.5是面荷载,自己要弄明白这个数值怎么算来的,采用什么填充墙材料及其自重等。
回复 举报