土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问:动力或者照明配电箱进线总开可以用就用隔离?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    是否装隔离开关,要看是否必须装和箱子是否符合安装条件。

    个人做法:厂房动力箱从配电室的断路器配出,电缆到XL-21(改)箱,箱内我用HR5-XXX/30刀熔开关,刀熔下全部是配出的断路器。

    因电缆由配电室断路器保护,箱内断路器以上由刀熔的熔断器保护(灵敏度低了点,但箱内断路器上部线路可靠性相对较高),箱后工作时可以拉开刀熔(取下熔断器),隔离的要求达到了。

    但XL-21(改)箱后我是用XL-20(改)箱,不好装隔离开关了(占位置太大),我全装断路器和漏电断路器到用电设备了。
    2010-05-24 10:22:24

    回复 举报
    赞同0
  • happy2127
    happy2127 板凳
    不可以,要是你那里没有电网的人检查的就无所谓,要不然就要罚款的。现在电网的人检查都要最少“一闸一漏”。只有隔离存在危险,因为跳不了闸,就会跳上一级的。
    2010-05-23 23:17:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

TT系统和TN-C-S系统具体画法上的区别

去年做了个苏州项目,苏州地区规定必须用TT系统,看了下苏州工程的样图,有点疑问:1。TT系统和TN-C-S的具体画法区别是不是就是进线处N线做单独接地,其实进建筑内部还是一样的TN-S?2。按理说如果做TT系统连照明回路都应该用漏电断路器,是不是这样?忘高手解决疑惑~~另求上图方法,这个论坛不知道怎么贴图片啊~~