去年做了个苏州项目,苏州地区规定必须用TT系统,看了下苏州工程的样图,有点疑问:1。TT系统和TN-C-S的具体画法区别是不是就是进线处N线做单独接地,其实进建筑内部还是一样的TN-S?2。按理说如果做TT系统连照明回路都应该用漏电断路器,是不是这样?忘高手解决疑惑~~另求上图方法,这个论坛不知道怎么贴图片啊~~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句个人做法:厂房动力箱从配电室的断路器配出,电缆到XL-21(改)箱,箱内我用HR5-XXX/30刀熔开关,刀熔下全部是配出的断路器。
因电缆由配电室断路器保护,箱内断路器以上由刀熔的熔断器保护(灵敏度低了点,但箱内断路器上部线路可靠性相对较高),箱后工作时可以拉开刀熔(取下熔断器),隔离的要求达到了。
但XL-21(改)箱后我是用XL-20(改)箱,不好装隔离开关了(占位置太大),我全装断路器和漏电断路器到用电设备了。