向大家请教一个做耐压的问题!!!前段时间做了一段工程,工作中遇到几个问题弄不明白,向大家请教!!⒈KY28A的中置柜,一进线,一PT,两计量,四出线,第一次做工频耐压时,打算第一次全做完对地42KV,随着电压的升高,电流最高升到20多A,我想可能是电器元件太多,泄露电流太大,当时架空主母线都搭上,分开做几次打,发现每次电流都指示在18A左右,每做一分钟水电阻里的水都很热!为什么那么大的电流电流继电器怎么还不动作?这样对设备破坏很大吗?那么大的泄露电流会不会和穿墙套管有关?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
wlszjs
沙发
TT系统就是保护接地而不是接零。或者说PE线要另外打接地极,PE线不能与N线连起来,TT系统电源(PEN线)在进线处不能重复接地的,不然就变成TN-C系统了。