土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TT系统和TN-C-S系统具体画法上的区别

TT系统和TN-C-S系统具体画法上的区别

发布于:2010-05-18 08:39:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
去年做了个苏州项目,苏州地区规定必须用TT系统,看了下苏州工程的样图,有点疑问:
1。TT系统和TN-C-S的具体画法区别是不是就是进线处N线做单独接地,其实进建筑内部还是一样的TN-S?
2。按理说如果做TT系统连照明回路都应该用漏电断路器,是不是这样?
忘高手解决疑惑~~
另求上图方法,这个论坛不知道怎么贴图片啊~~

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wlszjs
    wlszjs 沙发
    TT系统就是保护接地而不是接零。或者说PE线要另外打接地极,PE线不能与N线连起来,TT系统电源(PEN线)在进线处不能重复接地的,不然就变成TN-C系统了。
    2010-05-21 21:16:21

    回复 举报
    赞同0
  • zxr2625
    zxr2625 板凳
    :kiss:
    2010-05-19 13:42:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

向大家请教一个做耐压的问题!!!

前段时间做了一段工程,工作中遇到几个问题弄不明白,向大家请教!!⒈KY28A的中置柜,一进线,一PT,两计量,四出线,第一次做工频耐压时,打算第一次全做完对地42KV,随着电压的升高,电流最高升到20多A,我想可能是电器元件太多,泄露电流太大,当时架空主母线都搭上,分开做几次打,发现每次电流都指示在18A左右,每做一分钟水电阻里的水都很热!为什么那么大的电流电流继电器怎么还不动作?这样对设备破坏很大吗?那么大的泄露电流会不会和穿墙套管有关?

回帖成功

经验值 +10