TT系统和TN-C-S系统具体画法上的区别

发布于:2010-05-18 08:39:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
去年做了个苏州项目,苏州地区规定必须用TT系统,看了下苏州工程的样图,有点疑问:
1。TT系统和TN-C-S的具体画法区别是不是就是进线处N线做单独接地,其实进建筑内部还是一样的TN-S?
2。按理说如果做TT系统连照明回路都应该用漏电断路器,是不是这样?
忘高手解决疑惑~~
另求上图方法,这个论坛不知道怎么贴图片啊~~

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wlszjs
    wlszjs 沙发
    TT系统就是保护接地而不是接零。或者说PE线要另外打接地极,PE线不能与N线连起来,TT系统电源(PEN线)在进线处不能重复接地的,不然就变成TN-C系统了。