土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 向大家请教一个做耐压的问题!!!

向大家请教一个做耐压的问题!!!

发布于:2010-05-18 06:56:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前段时间做了一段工程,工作中遇到几个问题弄不明白,向大家请教!!
⒈KY28A的中置柜,一进线,一PT,两计量,四出线,第一次做工频耐压时,打算第一次全做完对地42KV,随着电压的升高,电流最高升到20多A,我想可能是电器元件太多,泄露电流太大,当时架空主母线都搭上,分开做几次打,发现每次电流都指示在18A左右,每做一分钟水电阻里的水都很热!为什么那么大的电流电流继电器怎么还不动作?这样对设备破坏很大吗?那么大的泄露电流会不会和穿墙套管有关?



2我用的可调电流的直流回路电阻测试仪器,那天不知道是被谁动 了,我没有看就拿去测,发现所有的电阻都偏大,后来发现电流被调成118A,调回100A后正常
为什么电流变大,测出来的电阻也变大?[/
size]

[ 本帖最后由 tnt1229 于 2010-5-18 07:05 编辑 ]

20100511394.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 沙发
    LZ的绝缘试验需要再向同行学习一下,回路电阻的测试电流是越大越好(相对导体)。
    2010-05-23 12:50:23

    回复 举报
    赞同0
  • tnt1229
    tnt1229 板凳
    8楼的能否详细解释一下,我是菜鸟
    2010-05-23 09:21:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

机电设备的维修方案如何编制?请赐教

请问:谁会编制机电设备的维修方案,应如何编写?谁有现成的样本吗,目前急用,若有请上传,谢谢!

回帖成功

经验值 +10