土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教高人商场空调设计问题

请教高人商场空调设计问题

发布于:2010-05-18 07:40:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、商场集中空调考虑空调机房时,空气处理机组通常选择组合式空气处理机组还是整体式卧柜或立柜。
2、商场集中排风通常是怎么处理的,普遍采用的排风控制措施是什么。采用双风机系统的普遍吗?不明白回风机布置在哪里。
这个项目是商住楼,商场屋顶紧贴住宅,屋顶排烟风机平时排风的话噪声是个大问题。
3、商场现在一定要做热回收吗?一定要考虑全新风运行吗?采用定新风量、不做热回收图纸审查有问题吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yjianjian830928
    1、一般都是设置的AHU组合式空调器。机房位置要看具体的建筑图才能决定
    2、热回收技术在北方地区现在基本上是强制规定了,南方要求的不多。
    3、若果设置了热回收的话,热回收空调器机组一般是带排风功能的,所以无需单独设置排风系统
    4、排风是为了维持室内的正压在5-10pa之间。排风机一般都是设置在商场内位置比较偏僻的角落处,因为声音比较大。具体位置的话还是要看图纸,不能笼统的讲的
    2011-04-11 11:35:11

    回复 举报
    赞同0
  • shopr
    shopr 板凳
    换是要用热回收的,
    2011-04-10 23:07:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多