土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防报警设计中应该注意的两个问题!

消防报警设计中应该注意的两个问题!

发布于:2005-09-01 12:07:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
GB50016-98《火灾报警设计规范》
一、6.3.1.8消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源。
在做设计的时候,很多设计者也注意到了这一点。但是在电气配电箱的系统图中,发现所切断非消防电源的配电箱的进线断路器并没有说明带有分励脱扣的功能(应该用文字说明,或根据厂家的样本进行标注)。如果没有分励脱扣功能,如何在消防时候进行切断?这样的设计是不完整的,或者说设计深度是不够的。
二、6.3.8.1疏散通道上的防火卷帘,应设置火灾探测器组及报警装置,且两侧应设置手动按钮。
同样很多设计者在做设计的时候,在防火卷帘的两侧设置了感烟感温探测器,在卷帘门控制箱处设置有输入输出模块,但是并没有设置手动按钮。笔者认为应该在强电平面图中把这一功能加上,即在防火卷帘门的两侧设置手动按钮。如果没有手动按钮,这样的设计同样是不完整的,最起码也是设计深度不够的问题。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • pzlly123
    pzlly123 沙发
    对,等同与谋杀哦
    2007-04-17 16:59:17

    回复 举报
    赞同0
  • xnol
    xnol 板凳
    卷帘门~~~不设手动万一发生火灾~~有人没跑怎么办~~~你就降了~~是不是等于抹杀 啊
    2007-04-06 11:31:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

基础接地

三级防雷建筑物的避雷网一般为20*20,那么基础接地要如何敷设?进行计算吗?那本书上有讲到?

回帖成功

经验值 +10